법적배경
- 1-1 개요
-
창문용 자동폐쇄장치 :
제연구역의 창문에 설치하는 것으로서 화재 발생 시 옥내에 설치된 감지기 작동과
연동하여 창문을 자동으로 닫히게 하는 장치를 말함
*자동폐쇄장치의 성능시험 기술 기준 (소방방재청 고시 제2010-29호 참조)
- 1-2 개발배경
-
1) 법규에 맞는 성능 인정 및 개별 검정 제품의 부재
2) 제연구역 창문 개방에 대한 설치 관련 각종 민원 제기
- 1-3 법적근거
-
소방대상물에 설치하는 소방 시설 및 소방제품은 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률과 국가화재안전
기준이 정하는 기준에 따라 한국 소방산업 기술원에서 제품 인정을 받은 제품을 설치 유지·관리 해야 함.
1) 설치 대상
소방시설 설치 유지 및 안전 관리에 관한 법률 제9조 제1항 및 동 법률 시행령 제15조와 별표4 제연설비 설치 소방대상물
2) 설치기준 규정
특별 피난 계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전 기준 제21조
① 제연구역의 창문은 언제나 닫힌 상태이거나 창문형 자동폐쇄장치에 의해 자동적으로 닫히는 구조이어야 함
② 창문형 자동폐쇄장치는「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제31조 및 별표14 제30호에 의해
한국 소방산업 기술원에서 성능인정 받은 제품을 설치 해야 함
3) 성능 인정 규정
자동폐쇄장치의 성능시험기술기준(소방방재청 고시 제2010-29호)
주요기능
- 평상시 개방 고정된 출입문을 연기감지기의
화재 신호 또는 전원 차단시 자동 폐쇄.
- 수신기에서 개방 또는 폐쇄 확인.(Monitoring )
- 남녀노소 구분 없이 수동으로 작동.
- 창문 열림 거리 임의 조절.(0 ~ 200mm)
- 평상시 방화문을 개방 고정하며 화재발생시 자동 닫힘.
장점
- 번거로운 조작 없이 쉽게 동작.
- 화재 및 전원 차단시에도 자동 닫힘.
- 전원차단시 동작.
- 작동신호 해제시 자동 복구.
- 자동폐쇄장치에 별도의 조작없이 복구 가능.
제품사양
| 분류 |
제원 |
| 제품명 |
WJP-1 |
| 형식 |
일반차압용, 창문용 |
| 전원 |
DC 24V |
| 크기 |
355(W) X 65(H) X 45(D) (외함 전장은 창문 사이즈별 맞춤 제작) |
| 소비전압 |
대기시: 80mA 구동시: 200mA이하 (대형창 1,500 X 1,200 기준) |
| 재질 |
CASE(외함) : A6063 / SIDE COVER : 난연ABS |
| 작동방식 |
Motor 구동방식 |
| 사용온도 |
-20도 ~ +50도 |
| 무게 |
1.9Kg |
| 설계기준차압 |
40Pa ~ 60Pa |
| 최대열림길이 |
200mm |
제품구성
제품도, 조립도 및 KFI 인증서
Joint Plate
Joint Pin
Joint Plate Cover
Joint Block
|
|